Цитата(ZPavel @ 23.9.2010, 9:21)

Нужен датчик запыленности для сахарной пудры. Ищу простое дешевое решение. Нужно определять некий порог, когда нужно останавливать оборудование.
А поподробнее можно. Запыленность чего измеряем - наличие концентрации пудры в воздухе или слой пудры на оборудовании. В первом варианте, нужен датчик ДЗВ-500 или его аналог. такой датчик применяется на шахтах и контролирует наличие угольной пыли в воздухе для избежания взрывов. У него есть токовый сигнал для непрерывного контроля и настраиваемый на определенную концентрацию дискретный выход.
А вот во втором варианте наверное сложнее. Нужно встраивать в оборудование фотодиод, распологая его головку на поверхности и освещать его каким-то стабильным источником света. по мере накопленя пудры на фотодиоде сигнал на его выходе будет уменьшаться . Но этот вариант из разряда -поделка для радиолюбителя. Можно и приспособить пожарный дымовой извещатель, он как-раз на подобном принципе реализован, но нужно смотреть конкретный конструктив .